如果建筑物是超过50米的公共建筑或超过100米的居住建筑的话,消防前庭即使有窗户,也需要加加压风井。
依据《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》中规定:
对消防电梯前室、防烟楼梯前室、消防电梯与防烟楼梯间的合用前室的防排烟问题以及其面积大小作了严格的规定。
面积规定:
1.前室的面积,公共建筑不应小于6.00㎡,居住建筑不应小于4.50㎡。——《高层民用建筑设计防火规范》
2. 前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0㎡,居住建筑不应小于4.5㎡;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0㎡,居住建筑不应小于6.0㎡。——《建筑设计防火规范》