发布时间:2025-02-03 05:49:45
玻璃幕墙工程中,隐框和半隐框玻璃幕墙的玻璃与铝型材粘结需使用中性硅酮结构密封胶,而全玻璃幕墙和点支承幕墙采用镀膜玻璃时,不可使用酸性硅酮结构密封胶。
生产隔热铝型材时,隔热材料应选用PA66GF25(聚酰胺66+25玻璃纤维)。中空玻璃气体层厚度不应低于9毫米,并需采用双道密封。首层密封推荐使用丁基热熔密封胶,隐框和半隐框及点支承玻璃幕墙的二层密封则应使用硅酮结构密封胶,而明框玻璃幕墙的二层密封可选用聚硫类中空玻璃密封胶或硅酮密封胶。密封作业必须通过专用打胶机完成。
点支承幕墙玻璃的孔和板边缘需进行精细磨边和倒角处理,倒角宽度不应小于1毫米。当玻璃幕墙采用夹层玻璃时,建议采用干法加工合成,并使用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片。在夹层玻璃组装过程中,必须严格控制温度和湿度。夹层玻璃板缝间的密封推荐使用中性硅酮建筑密封胶。
玻璃幕墙的耐候密封应选择硅酮建筑密封胶。对于点支承幕墙和全玻璃幕墙使用非镀膜玻璃的情况,耐候密封可选用酸性硅酮建筑密封胶,但其性能必须符合《幕墙玻璃接缝用密封胶》JC/T882国家标准的规定。夹层玻璃板缝间的密封同样建议使用中性硅酮建筑密封胶。