发布时间:2025-01-19 03:41:13
目前我国常用的卷材防水材料有何质量要求
遵循3条原则:1.卷材防水层不得有渗漏或积水现象;检验方法:雨后或淋水、蓄水检验。2.防水层的搭接缝应黏(焊)接牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷,防水层的收头应与基层黏结并固定牢固,缝口封严,不得翘边。
SBS防水卷材的国标是什么,其具体规格及厚度是多少
GB/T18242-20083.2规格3.2.1卷材公称宽度为1000mm3.2.2聚酯毡卷材公称厚度为3mm、4mm、5mm 。3.2.3玻纤毡卷材公称厚度为3mm、4mm 。
3.2.4玻纤增强聚酯毡公称厚度为5mm 。
3.2.5每卷卷材公称面积为7.5m2、10m2、15m2。扩展资料:适用范围1.聚酯毡胎基弹性体改性沥青防水卷材适用于工业与民用建筑的屋面和地下防水工程。2. 玻纤增强聚酯毡胎基卷材适用于机械固定单层防水,但需通过抗风荷载试验。3. 玻纤毡胎基卷材适用于结构稳定的一般屋面和地下防水工程;4. 外露使用采用上表面隔离材料为不透明的矿物粒料的防水卷材。
5. 地下工程防水宜采用表面隔离材料为细砂的防水卷材。施工要点1、基面处理:要求干燥(含水率8%)、干净、坚实、平整、无尘土、无油污。阴阳角应做成圆弧形,节点部位要预先处理;2、打底涂层:为便于施工和保证涂膜质量,用专用基层处理剂,对基层进行均匀涂布,待其干后(约6-8h),方 可进行涂料施工;3、涂料施工:用橡胶刮板或棕刷均匀地将涂料涂刮在基面上,本产品涂覆通常分三遍进行,每遍涂层约为0.5mm厚;涂覆时必须等上一涂 层干透以后(约6-8h)方可进行下一涂层施工;4、做隔离层:涂层实干后(约3d),在其面上铺一层无纺布或玻纤布作隔离层(30-50g/m );5、参考用量:涂料:2.3-2.5kg/m (厚度为1.5mm)基层处理剂:0.2kg/m注意事项1、涂料有沉淀,属正常情况,使用时应随用随搅拌;2、施工温度宜在5℃以上,施工时要保证施工环境空气流通顺畅;3、涂布过程中,若发现气泡,应在半小时内用针滚将其刺穿,该涂料其有独特的自愈能力,不影响涂膜质量;4、施工过程中,涂膜应避免接触二甲苯,汽油等有机溶剂。
高聚物改性沥青防水卷材的国家标准是什么
目前我国所指的高聚物改性沥青防水卷材主要指二种,一种是弹性体防水沥青防水卷材,主要指SBS防水卷材,执行国家标准GB 18242(2008)《 弹性体改性沥青防水卷材》;另一种是塑性体防水沥青防水卷材,主要指APP、APAO、APO防水卷材,执行国家标准GB 18243(2008)《 塑性体改性沥青防水卷材》。其实,目前所用的自粘防水卷材,其中的一部类型也是用高取物改性的沥青类卷材,但平时不那么称呼。
防水卷材取样标准
SBS改性沥青防水卷材: 同一厂家、规格不大于10000平方米为一批,外观合格卷材中,每批随机取 1卷。聚氯乙烯(PVC)防水卷材、氯化聚乙烯防水卷材:同一厂家、规格不大于5000平方米为一批,任取 1卷,在距端部300mm处截取约3m作为试样。
三元乙丙卷材、橡胶防水卷材:同一厂家、规格不大于5000平方米为一批,每批抽取 2平方米。
橡胶止水带 :同一厂家、规格抽取2m长。改性沥青聚乙烯胎防水卷材:同一规格不大于1000m2为一批,每批抽取 1卷。氯化聚乙稀—橡胶共混防水卷材: 同一规格不大于250卷为一批,外观合格中每批抽取 1卷。沥青复合胎柔性防水卷材:同一规格不大于1000m2为一批,每批抽取 1卷。
自粘橡胶沥青防水卷材:同一规格不大于5000m2为一批,每批抽取 2平方米。选择合适的防水卷材,推荐考虑下科顺防水科技股份有限公司。公司于北京、上海、深圳下设工程公司,拥有专业工程技术人员超过370人,年均为近3000个项目服务,在多个重大建筑项目的防水工程项目中,均采用了科顺标准化施工,为670多个施工现场提供技术咨询和施工指导。
其中最早成立于1998年的深圳市科顺防水工程有限公司,拥有国家建筑防水一级防水保温资质。公司目前已是“中国建筑防水材料工业协会”及“中国建筑业协会防水工程技术专业委员会”的常任理事会员,并多次获得中国建筑防水行业最高工程奖一“金禹奖”荣誉。
卷材防水层的验收标准
防水卷材验收规范:对卷材及配套材料进行现场抽样复验,通过淋水、蓄水等试验检验防水层有无渗漏、积水现象,卷材搭接缝粘结牢固,不得出现密封不严、皱折、翘边等缺陷,收头要与基层粘结固定、无翘边,卷材铺贴方向要应正确,搭接宽度偏差在10mm内。对SBS只有材料质量检验,即技术指标的检测。
而验收只是对防水工程进行,没有针对SBS卷材的验收规范。
SBS材料质量检验标准是GB18242(2008)《弹性体改性沥青防水卷材》,SBS防水层在屋面工程的质量验收规范是GB50207(2002)《屋面工程质量验收规范》。卷材防水层施工注意事项防水层施工温度在5摄氏度以上更佳,基层上涂刮基层处理剂,要求薄而均匀,一般干燥后当不粘手才能铺贴卷材。剥开卷材脊面的隔离纸,将卷材粘贴于基层表面,卷材长边搭接保持50mm,短边搭接保持70mm,卷材要求保持自然松弛状态,不要拉得过紧,卷材铺妥后,应立即用平面振动器全面压实,垂直部位用橡胶榔头敲实。