发布时间:2025-01-31 04:46:40
室内消火栓保护半径的计算公式在给水排水教材、手册、措施、规范等资料中均有提及,公式为R= k*Ld + Ls。其中,K代表水带展开时的弯曲折减系数,取值范围在0.8至0.9之间,手册中通常取0.8,教材和措施、规范中常采用0.9。此系数确保了消防人员在灭火过程中能够顺利到达房门。
行走到房门距离Ld的值必须在规范允许的最大值内,否则将影响灭火操作,即人和水枪需要能顺利进入房间。而Ls的计算存在争议,教材中直接取值为3.0m,适用于层高在3~3.5m的建筑。在措施、规范和手册中,Ls则通过水枪充实水柱长度在平面上的投影长度来计算,当水枪倾角为45°时,公式为Ls = cos45° * Sk = 0.71 Sk。
然而,当考虑水枪倾角为45°时,室内楼层高度实际上已经限制了Ls值,与Sk无关,因此使用Ls = cos45° * Sk = 0.71 Sk这个公式显得多余。更合理的计算方法是,不局限水枪的角度范围,而是通过直角三角形的勾股定理计算Ls,即Ls ² +(层高-1m)² = Sk²。
以层高4.5m、充实水柱要求10m为例,计算步骤如下:首先,通过Ls ² +(层高-1m)² = Sk² 计算得到Ls = 9.36m。接着,消火栓保护半径R=k*Ld + Ls,取K=0.9、Ld=25m,得R=31.86m。值得注意的是,人+消火栓水枪的行走距离必须严格控制在≤22.5m内,以确保能及时进入房间进行灭火。
综上所述,设计师通常会考虑到实际操作的保守性,将消火栓保护半径设置为≤30m。此外,栓口压力与充实水柱的关系在设计中也是重要考量因素之一。