智能型电力仪表功能要求

发布时间:2025-02-09 06:54:25

智能电能表功能规范详细阐述了其核心功能与性能要求,以确保电力系统的高效与精确计量。电能计量方面,电表具有正向、反向有功电能量和四象限无功电能量的计量功能,并能够根据配置组合成组合有功和组合无功电能量。分时计量功能允许电表对尖峰平谷等不同时间段的电能量进行累计存储,避免了算术加法计算总电能量的方法。此外,电表还具备分相有功电能量的计量功能,确保总能量计算的准确性。

需量测量功能则关注于在特定时间间隔内测量最大需量,支持单向或双向最大需量、分时段最大需量的测量,并记录其出现的日期和时间。需量周期、滑差时间以及最大需量测量的连续性均有详细规定。当发生特定事件时,电表能够从当前时刻开始按需量周期进行测量,确保数据的完整性。

时钟功能是电能表的关键组成部分,要求具备温度补偿功能,以确保在宽广的温度范围内保持高精度。此外,电表还应具有日历、计时、闰年自动转换功能,并使用环保型锂电池作为时钟备用电源,以保证电池寿命和数据的长期保存。

费率和时段设置方面,电表至少支持尖峰平谷四个费率,并能根据需求设置不同时间区间的费率时段,支持节假日和公休日的特殊费率时段设置。电表能够存储两套可编程的费率和时段,以适应不同场景的需求。

数据存储功能保证了电能表能够存储关键数据,包括结算日的电能数据、最大需量数据以及各类事件记录。数据存储时间长达10年,确保了数据的长期可追溯性。同时,电表具备多种冻结功能,如定时冻结、瞬时冻结、日冻结、约定冻结和整点冻结,以在特定情况下保存电能量数据。

事件记录功能详细记录了电表在运行过程中发生的各种关键事件,如各相失压、断相、失流、全失压、电压逆相序、掉电、需量清零、编程、校时、过负荷、开表盖、开端钮盖等事件,为故障诊断和维护提供了重要依据。

通信功能方面,RS485接口具备电气隔离和失效保护电路,支持DL/T 645—2007协议,并能耐受交流电压380V的试验。接口通信速率可灵活设置,遵循特定通信协议,以实现与外部系统的高效数据交换。

控制输出功能允许电表通过电脉冲或电平开关信号控制外部报警装置或负荷开关,实现远程控制。

显示功能要求电表具备自动循环和按键两种显示方式,显示内容包括数值、代码和符号,提供电能量、需量、电压、电流、功率、时间等数据,并支持用户自定义显示内容。电表还具备停电后唤醒显示的功能,确保在电力中断后仍能显示关键信息。

测量功能包括对总及各分相有功功率、无功功率、功率因数、电压、电流、频率等运行参数的测量,并确保测量误差不超过±1%。负荷记录功能则允许从预定义的数据项中选择并以可配置的间隔进行记录,确保电力使用情况的详细记录。