装修问答
您所在的位置是:首页 >> >> 装修问答
装修问答
您所在的位置是:首页 >>装修问答

装修问答

消防管道的连接技术要点

发布时间:2025-01-21 18:46:12

1. 管道连接要求

- 内外壁热浸镀锌钢管不宜用于焊接消火栓给水系统,若系统管道内壁不防腐,可焊接连接,但需符合相关标准。

- 自动喷水灭火系统(阀后)管道不可焊接,应使用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。

- 管径大于100mm的镀锌钢管,消火栓给水系统应采用法兰连接或沟槽连接;自动喷水灭火系统未明确禁止使用螺纹连接,但建议在≥100mm管径的管段上设置法兰或沟槽连接点。

- 法兰连接时推荐使用螺纹法兰,焊接法兰时需二次镀锌。

- 改变管径时应使用标准异径管接头和管件。

- 消防管道连接方式和技术要求可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的规定。

2. 沟槽式(卡箍)连接

- 沟槽式连接件和钢管沟槽深度应符合《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定。

- 公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头最大工作压力为2.5MPa,DN≥300mm的为1.6MPa。

- 振动场所和埋地管道应使用柔性接头,其他场所宜用钢性接头,且钢性接头间宜设置柔性接头。

3. 螺纹连接

- 管径小于DN100的内外壁热镀锌钢管可采用螺纹连接,管件可选用锻铸铁或锻钢螺纹管件。

- 钢管壁厚小于Sch30(DN≥200mm)或Sch40(DN<200mm)不得使用螺纹连接件。

- 55°锥管螺纹(Rc或R)接口可用聚四氟带密封,60°锥管螺纹(NPT)宜用密封胶密封,密封带施加于阳螺纹上。

- 管径大于DN50的管道不得使用螺纹活接头,变径处应采用单体异径接头。

4. 焊接或法兰接头

- 法兰类型根据连接形式分为平焊法兰、双金属焊接、对焊法兰和螺纹法兰等。

- 热浸镀锌钢管若采用法兰连接,应选用螺纹法兰。系统管道内壁不防腐时,可焊接连接,需符合焊接规范。

本站热点

热点tag标签