装修问答
您所在的位置是:首页 >> >> 装修问答
装修问答
您所在的位置是:首页 >>装修问答

装修问答

消防管道的连接要求

发布时间:2025-01-23 00:03:13

1. 消火栓给水系统管道在采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接方式。若系统管道使用内壁不防腐的管道,则可以焊接连接,但必须符合相关标准。自动喷水灭火系统(指报警阀后)的管道不宜采用焊接,而应使用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。

2. 对于消火栓给水系统中管径大于100mm的镀锌钢管,建议使用法兰连接或沟槽连接。自动喷水灭火系统的管道在管径大于100mm时,虽然没有明确指出不能使用螺纹连接,但建议在管径等于或大于100mm的管段上,应设置法兰连接或沟槽连接点。

3. 消火栓给水系统与自动喷水灭火系统的管道,当使用法兰连接时,推荐使用螺纹法兰;若使用焊接法兰,则应进行二次镀锌处理。

4. 沟槽式连接件(管接头)和钢管的沟槽深度应符合《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定。公称直径DN小于或等于250mm的沟槽式管接头的最大工作压力为2.5MPa,而公称直径DN大于或等于300mm的沟槽式管接头的最大工作压力为1.6MPa。

5. 在有振动的场所和埋地管道应使用柔性接头,其他场所则宜采用钢性接头。若采用钢性接头,则每4至5个钢性接头后应设置一个柔性接头。

6. 系统中管径小于DN100的内外壁热镀锌钢管或内外壁热镀锌无缝钢管均可采用螺纹连接。系统若使用内外壁热镀锌钢管,其管件可采用锻铸铁螺纹管件(GB3287~3289);若使用内外壁热镀锌无缝钢管,其管件可采用锻钢螺纹管件(GB/T14626)。

7. 钢管壁厚小于Sch30(DN大于等于200mm)或壁厚小于Sch40(DN小于200mm)的管道,均不得使用螺纹连接件连接。

8. 当管道采用55°锥管螺纹(Rc或R)时,螺纹接口可使用聚四氟带密封;若管道采用60°锥管螺纹(NPT),则宜使用密封胶作为螺纹接口的密封,且密封带应施加在阳螺纹上。

9. 管径大于DN50的管道不得使用螺纹活接头,在管道变径处应采用单体异径接头。

10. 法兰类型根据连接形式可分为:平焊法兰、双金属焊接、对焊法兰和螺纹法兰等。双金属焊接钢管是一种新型的管材,其法兰选择必须符合钢制管法兰(GB9112~9131)、钢制对焊无缝管件(GB/T12459)、管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片(GB/T13404)标准。

扩展资料:

1. 铜管:铜管是一种压制和拉制的无缝管,属于有色金属管。它因其坚固和耐腐蚀的特性,成为现代建筑承包商在住宅商品房的自来水管道、供热、制冷管道安装的首选。

2. 合金管:合金管是无缝钢管的一种,具有比普通无缝钢管更高的性能。由于其含有较多的Cr元素,因此具有耐高温、耐低温、耐腐蚀的特性,广泛应用于石油、航天、化工、电力、锅炉、军工等行业。

3. 复合型管材:复合型管材是由两种或多种材料组合而成的管材,以金属管材为基础,内、外焊接聚乙烯、交联聚乙烯等非金属材料成型,具有金属管材和非金属管材的优点。

4. 塑料管材:塑料管材是化学建材的重要组成部分,以其优越的性能、卫生、环保、低耗等特点,被广大用户广泛接受。主要类型包括UPVC排水管、UPVC给水管、铝塑复合管、聚乙烯(PE)给水管材等。

参考资料:百度百科--消防管道

本站热点

热点tag标签