避雷引下线和变配电室接地干线敷设安装检验平批质量验收记录 符合要求怎么填

发布时间:2025-02-07 17:09:08

接地干线敷设检验批质量验收记录表

单位(子单位)工程名称永银化工脱硫系统安装工程

分部(子分部)工程名称防雷接地安装工程验收部位

施工单位河南众英环保工程有限责任公司项目经理李兴军

分包单位/分包项目经理/

施工执行标准名称及编号电气安装工程施工质量验收规范GB50303—2002

施工质量验收规范规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录

主控项目1引下线的敷设、明敷引下线焊接处的防腐 第25.1.1条利用50角钢敷设

2利用金属构件、金属管道作接地线时与接地干线的连接第25.1.3条√

一般项目1钢制接地线的连接和材料规格、尺寸第25.2.1条利用40*4扁铁做接地线

2室内明敷接地干线支持件的设置第25.2.2条√

3接地线穿越墙壁、楼板和地坪处的保护第25.2.3条√

4幕墙金属框架和建筑物金属门窗与接地干线的连接第25.2.7条√

施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长

项目专业质量检查员: 年 月 日

监理(建设)单位验收结论

监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

避雷及接地装置接地隐蔽工程验收表

GB50300-2002 技06-04-□□

工程名称永银化工脱硫系统安装工程子分部工程名称电气安装

施工单位河南众英环保工程有限责任公司验收部位接地装置安装验收日期

施工图设计单位及图号

类别部位名称材质规格数量连接

方法长度

(M)埋深

(M)排列形式

顶端与地表距离(M)

利用基

础的接

地装置桩基////////

承台梁////////

筏板////////

立柱

(引上线)////////

人工接

地装置接地体角钢50*25006接焊////

接地母线镀锌

扁钢40×42处两面搭接焊/0.5//

引上线////////

施工单位监理(建设)单位

验收意见:

项目专业工长(施工员):

项目专业质量检查员:

年 月 日(公章)

验收意见:

项目专业监理工程师:

年 月 日(公章)