燃气管道与电线的安全距离是多少

发布时间:2025-02-08 02:24:53

一、《城镇燃气管道设计规范》GB 50028中规定了燃气管道与电缆之间的安全距离:

1. 地下燃气管道与电缆之间的垂直距离:直埋电缆应为0.5米,电缆在导管内应为0.15米。

2. 地下燃气管道与直埋电缆之间的水平距离:低压和中压管道应为0.5米,次高压B应为1.0米,次高压A应为1.5米。

3. 地下燃气管道与导管内电缆之间的水平距离:低压、中压和次高压B管道应为1.0米,次高压A应为1.5米。

4. 室内燃气管道与电线(缆)的净距:明装的绝缘电线(缆)平行时应为25厘米,交叉时应为10厘米;暗装或管内绝缘电线平行时应为5厘米,交叉时应为1厘米;插座、电源开关平行时应为15厘米,不允许交叉。

5. 城镇燃气压力等级划分:低压(P<0.01MPa)、中压A(0.2<P≤0.4MPa)、中压B(0.01≤P≤0.2MPa)、次高压A(0.8<P≤1.6MPa)、次高压B(0.4<P≤0.8MPa)。

6. 民用建筑室内水平燃气干管不得暗埋在地下土层或地面混凝土内;室内水平干管和立管不得穿过易燃易爆品仓库、配电间、电缆沟、烟道和风道等地方。

7. 室内燃气立管宜明敷,也可设在便于安装检修的管道竖井内。宜设在厨房、走廊、对外敞开通风良好的楼梯间、阳台等处。不得敷设在卧室、消源室、浴室或厕所中。

扩展资料:

一、燃气管道安装方法要符合以下几点:

1. 燃气管道安装应按设计施工图进行管道的预制和安装。

2. 燃气管道使用的管道、管件及管道附件当设计文件无明确规定时,管径小于或等于50,宜采用镀锌钢管或铜管;管径大于50或使用压力超过10kPa,应符合本规范2.1.2条的规定。铜管宜采用牌号为TP2的管材。

二、管道、设备法兰连接应符合下列规定:

1. 管道与设备、阀门进行法兰连接前,应检查法兰密封面及密封垫片,不得有影响密封性能的划痕、凹陷、斑点等缺陷。

2. 阀门应在关闭状态下安装。

3. 法兰连接应与管道同心,法兰螺孔应对正,管道与设备、阀门的法兰端面应平行,不得用螺栓强行对口。

4. 法兰垫片尺寸应与法兰密封面相符,垫片安装必须放在中心位置,严禁放偏。法兰垫片在设计文件无明确要求时,宜采用耐油石棉橡胶垫片或聚四氟乙烯垫片;使用前宜将耐油石棉橡胶垫片用机油浸透。