灭火器的年检遵循《灭火器维修与报废规程》(GA 95-2007)的相关规定,具体包括以下要点:

1. 维修条件:必须在面积不小于80平方米的专用维修室内进行,确保设施符合生产要求且安全隔离。

2. 设备要求:必须配备拆装、清洗、检验等设备,且计量设备应定期校准以确保准确性。

3. 维修单位:必须是具有资质认证的独立法人实体,维修人员需接受培训并取得相应资格证书,每三年进行一次复训。

4. 维修质量:维修单位需建立严密的维修管理制度,确保所有维护工作按照标准进行,维修后的灭火器应满足生产标准。

5. 报废规定:如果维修后的灭火器不符合标准,应按照GA 402 1211的规定进行报废处理。

6. 检验要求:检验设备应满足品种和数量的要求,包括对型号、压力、气密性、出厂检验等项目的检查。

7. 严重不符合项:若严重或一般不符合项超过两项,可能会影响维修质量。

8. 具体操作步骤:包括检查灭火器的结构完整性、压力、报废处理、清洗、更换配件等,并进行水压试验和气密性测试。

9. 特殊处理:例如,二氧化碳灭火器在充装时应避免加热,更换灭火剂时需遵循原厂推荐的方法,干粉灭火器应分离充装,禁止混用和更换类型。

10. 报废标准:当灭火器因类型、年限或存在严重缺陷等原因不符合规定时,应进行报废,并记录整个报废过程。

11. 最终检验:包括对外观、结构、总质量的检查,以及必要的性能测试,如水压试验和二氧化碳钢瓶残余变形率测试。

这些规定旨在确保灭火器的可靠性和安全性,维修单位必须严格遵照规程执行,以保护公众的生命和财产安全。