电缆的交流耐压试验标准是多少

发布时间:2025-02-09 04:06:39

如果是橡塑绝缘电力电缆,国家能源局新颁布的试验标准中,不再进行直流耐压试验,代替的是交流耐压试验,试验标准如下图:

如果电缆材质采用油纸绝缘电力电缆,试验标准如下:

此时需进行直流耐压试验,试验电压为4.5U0,即:4.5×35=157.5(kV),也就是15.75(万伏)。

试验标准来源:《T 596-2021 电力设备预防性试验规程》,国家能源局2021年4月26日发布,10月26日实施。