装修问答
您所在的位置是:首页 >> >> 装修问答
装修问答
您所在的位置是:首页 >>装修问答

装修问答

消防综合布线

发布时间:2025-01-25 02:36:14

1. 消防管道安装所需的配件包括刚性接头、挠性接头、机械三通和沟槽式法兰等,用于连接密封作用。

2. 消防给水系统管道的连接技术要点包括:

- 内外壁热浸镀锌钢管不宜采用焊接,而应使用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。

- 管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰连接或沟槽连接。

- 消防管道与自动喷水灭火系统管道采用法兰连接时,推荐使用螺纹法兰,焊接法兰时应进行二次镀锌。

- 改变管径时应使用符合标准的异径管接头和管件。

- 连接方式及相关技术要求可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的有关规定。

3. 沟槽式(卡箍)连接的要点包括:

- 沟槽式连接件和钢管沟槽深度应符合《沟槽式管接头》的规定。

- 不同场所应选择合适的接头类型,如柔性接头适用于有振动的场所和埋地管道,钢性接头适用于其他场所。

4. 螺纹连接的要点包括:

- 管径小于DN100的内外壁热镀锌钢管或内外壁热镀锌无缝钢管可采用螺纹连接。

- 螺纹接口可采用聚四氟带密封或密封胶。

- 管径大于DN50的管道不得使用螺纹活接头,在管道变径处应采用单体异径接头。

5. 焊接或法兰接头的要点包括:

- 法兰类型根据连接形式可分为平焊法兰、对焊法兰和螺纹法兰等。

- 热浸镀锌钢管若采用法兰连接,应选用螺纹法兰。

6. 消防管道安装规范包括:

- 螺纹连接时,异径管零件应采用,避免使用补芯。

- 焊接连接时,异径管道的管径相差不应大于50mm。

- 管道穿墙、过楼板应加套管,管道焊缝不应置于套管内。

- 管路加固时,应满足特定的要求,如设置防晃支架、吊架等。

- 消防管道安装时,报警阀后的管路上不应有其他用水设施。

- 自动喷水灭火的管道应设有坡度,并坡向排水管或辅助排水管。

- 所有配水管或配水支管的直径不应小于25mm。

7. 注意事项包括:

- 安装前选择合适的安装范围并做好安装准备。

- 选择合适的施工材料,如镀锌碳素钢管及管件、碳素钢管或无缝钢管等。

- 选择报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件时,保持配件齐全,符合相关标准。

- 选择合适的喷洒头,其规格、类型、动作温度应符合设计要求。

- 选择消火栓箱体时,保持箱体方正,箱内配件齐全,具有闭灵活、关闭严密等特点。

本站热点

热点tag标签