发布时间:2025-02-04 02:47:49
一、2kg二氧化碳灭火器的总重量为6.43kg,允许的误差范围为±5%,其中灭火剂的充装量为2kg。
二、3kg二氧化碳灭火器的总重量应为8.5kg,其误差范围同样为±5%,灭火剂的充装量为3kg。
三、5kg二氧化碳灭火器的总重量应控制在14.25kg,误差范围保持±5%,灭火剂充装量为5kg。
CO2灭火器的灭火剂充装总量误差应符合0%至-5%的规定。
常见的灭火器规格和重量包括0.5公斤和1公斤的迷你型,2公斤、4公斤、8公斤的手提式,以及16公斤、35公斤、40公斤的手推式等。目前小区中常见的是2到4公斤的手提式灭火器。如果家庭需要配置灭火器,选择大约2公斤重的灭火器就足够满足需求了。