《低压配电设计规范》(GB 50054—2011)第4.3.2条规定,配电室长度超过7m时,应设2个出口,并宜布置在配电室两端。当配电室双层布置时,楼上配电室的出口应至少设一个通向该层走廊或室外的安全出口。配电室的门均应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。《低压配电设计规范》(GB 50054—2011)第4.3.4条规定,配电室的电缆沟,应采取防水和排水措施。配电室的地面宜高出本层地面50mm或设置防水门槛。