本报告厅作为博物馆的配套设施,专为学术会议设计,面积约为300平方米,可容纳282人,每座平均容积为5.3立方米。主要用于学术交流。
设计依据:
《剧院、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》GB/T50356-2005
《剧院建筑设计规范》JGJ57-2010
《厅堂扩声系统设计规范》GB50371-2006
《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010
《博物馆建筑设计规范》JGJ66-2015
声学要求:
为了保证语言清晰度,报告厅需避免啸叫和高背景噪声。混响时间设为中频0.8±0.1秒,其他频段要求适当调整。声场均匀度需小于±4dB,背景噪声满足NR-30至NR-35。
建声建议:
墙面采用硅藻泥、吸声软包,增强吸声效果
天花采用聚砂无缝吸声板,降低噪声
地面采用减振设计,减少冲击噪声
门、管道及通风系统需加强隔声处理
混响时间测试结果表明,设计达到了预期目标,声场均匀且噪声控制良好。